樓主  發表于: 2015-10-09 13:17
各位大神你們好,小弟遇到一個很棘手的問題解決不了,請大神賜教。
KUKA機器人控制柜額定電壓為380v 額定電流為25A,其電源線接在正泰塑殼式斷路器 DZ15LE-100/4901 63A上,為何每次關閉庫卡機器人控制柜時,這個正泰塑殼斷路器就跳閘呢?
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 14:44
正泰塑殼式斷路器太水了,應是漏電保護動作了