sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-04 22:10
請教大俠,
我的CC-LINK中,有17個遠程輸入信號模塊,其中第9個32點的模塊偶爾會出現這樣的問題,其中有X6,X7,XA,XE(都是接近開關信號)),四個信號出現過信號不能關斷的問題,

接近開關感應了就有信號,不感應了信號還保持,我把線拆了,PLC監控這邊還是有信號,不過模塊上不亮燈,除非我用PLC強制關掉,或關斷PLC電源重開,才能恢復正常,

也不經常出現,有時就連續一天兩天都沒問題 ,

第一次遇到,請問這是什么問題,我看過手冊上有說信號不能OFF,需要并電阻。但我十多個卻只有這一個有問題。實在不明白。
電鍍設備自動化
重開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 137 點
下載積分: 886 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2016-10-19
查看重開始的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 11:46
是否信號帶鎖定功能了?