我用PLC(FX1N)輸出脈沖給步進驅動器(雷賽M420),帶動步進電機(42HS03)。


頻率超過180PPS時就轉不動了, 為什么?   我要轉快一點啊。



2015.10.2  問題解決了,  犯了個很低級的錯誤,FX1N用了繼電器輸出型的,。  
     換了一個PLC就能轉動了。   頻率能到100KHZ,但是就是還要細分,100細分。也就是到300RPM。



  感謝大家的回答。
  
    這里我還有兩個問題想請教大家,  1.步進系統(包括電機和驅動器)的功率是什么算的?    因為我要用發電機供電,所以要計算功率。
                                    2.130系列的電機所配的驅動器有沒有是用直流電源的?雷賽的沒有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新編輯 ]
菜鳥努力中
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-02 16:46
引用
引用第9樓leslie1994于2015-10-02 11:29發表的  :


我空載在試的時候,頻率在150pps的時候能啟動,   超過150PPS不能啟動。    通過PLSR指令能讓頻率到180,超過180就不轉了(就是只在加減速過程中有轉)。
至于加減速時間,   我試過很過次,好像不是加減速的問題,  1000MS   2000MS  5000MS  多大都不行。


[attachment=140061]
轉矩小了