樓主  發表于: 2008-06-17 10:59
我對迷你模擬量不是很熟悉,請教大家在S7300,或s7400怎么做

考試設備:
1、    可選的PLC或DCS系統:
PLC系統:西門子300,西門子400,施耐德QUANTUM
DCS系統:ABB 800F, 橫河 CS-1000, 浙大中控 JX-300
2、電阻箱、24V電源箱、指示燈(24V DC)、萬用表、導線等。
考試內容:
1、工藝條件
現有安裝壓一工藝管道,流體介質為水,力檢測儀表一套。
2、儀表條件
水位檢測儀表為三型壓力變送器,工藝量程為0~10kpA,信號量程為4~20mA。
3、考試要求
3.1、畫一簡單的工藝管道,設所要求的參數顯示,顯示參數計趨勢記錄。
3.2、按要求編一段簡單的控制程序。
4、模擬實驗
4.1、調整硬件設施觀察畫面顯示參數和圖示是否變化。
42、參數數據變化時,看趨勢記錄是否正常。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 12:52
所有的PLC對于模擬量都是如此處理的:
1、設定模擬量模塊的參數,如信號參數(0-20mA,4-20mA等)
  此舉保證了模擬量采集模塊的數據采集的正確性。
2、通過讀取輸入通道來獲取值,因為經過了A/D轉換過程,因此依據模擬量模塊的精度所讀取的不同。
3、自己對讀取的值做線性轉換,如果對數字的感知能力較強,不做轉換也無妨。
例如:讀取的模擬量信號為4-20mA,而模塊對應的數據量程為0-4096,那么當采集4mA信號時,數據通道讀取的就是0,讀取20mA信號時,數據通道就對應著4000,以此類推,讀取12mA 的時候,就是2000.

以目前的S7-300為例(400處理方式一樣),對硬件進行跳線,并在軟件的硬件組態中組態模塊,選擇相應的跳線,此就是上述的步驟1.

因為西門子的模擬量模塊對應的是0-27648,因此輸入4mA的時候,就是0,也就是儀表的0kPa,而如果讀取到的是27648,那么就是20mA ,對應的是10kPa

讀取模擬量相當的簡單,使用L  模擬量通道號,比如建立的模擬量通道為PIW256,那么使用L PIW256就將數據讀入到系統的累加器,使用T來保存數據,如果不使用sTL編程,那么使用MOV也是一樣的,此為步驟2.

最后,依據FC105來轉換,但是依據我的理解,轉換與不轉換無關緊要,如果轉換,那么對于你編程的人會很明白,0-10kpa的量程進行計算,不轉換,以0-27648的數據進行運算,對于PLC來說,無所謂,不影響精度,對于你來說,如果轉換的話,將來要輸出還要用FC106轉換回來,增加麻煩而已了。

以上!

Good Luck!