sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-24 22:22
  用的是三菱FX3U的plc,其中有一個輸出信號是控制繼電器的通斷,而且比較頻繁。

每次繼電器閉合時,就會產生很強的電磁干擾,甚至連上位機的顯示屏都會黑屏一下。

請問這種情況應該怎么消除和解決?
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 10:01
引用
引用第5樓tingfenghu于2015-09-26 17:18發表的  :
一般機器即使干擾也不會黑屏,檢查控制通斷的繼電器看看線路是不是負載過大,或者動作的時候線路有短路。只聽說過電磁干擾導致步進伺服之類數據出錯,從來沒有接觸過電磁干擾導致黑屏。

如果是有短路的話,電路中的空氣開關應該會斷開吧。

但是空氣開關并沒有動作。

不只是繼電器通斷的時候屏幕黑一下,接觸器通斷時也會黑一下。

之前以為是屏幕的通訊線不夠好,但是換了一根質量好的之后,問題還是存在