cclink終端電阻110歐和130歐 一個是專用通訊線用 一個是專用高功能通訊線用 是否可以混用  
現場是普通的通訊雙絞線 但是110歐的電阻丟了 就剩130歐的 裝上不影響通信吧
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-24 10:38
沒什么影響的,兩端裝上終端電阻就知道了
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司