請教下,40的plc輸出8個氣缸(14個磁性開關輸入,8個接近開關)和一個觸摸屏,需要保護的話要多大的空開和接觸器?選這個主要看什么標志
加油
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-16 13:54
要根據PLC的最大耗電量選PLC的電源的斷路器,在這里一般不要求加接觸器。注意如果是直流電源注意要選直流斷路器。