sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-09-06 09:19
[attachment=139238] 這是我從公司老機(FX1S)里面拷出的一段程序。寫入新的FX3S  PLC里面后所有100毫秒的計時器不能計時,但老機能正常工作。不知為什么老機程序中為什么要導通M8012?謝謝大家?
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-18 11:25
fx2n系列不需要,m8011 m8012 m8013直接使用觸點,只要plc上電,它們就會自動計時