sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?

之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路

但是這樣的話,安全性不夠

請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
wmq62688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 813 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2017-04-07
查看wmq62688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-07 08:29
用一個24V繼電器加停止按扭來做總電源開關,我們出口機械都是這樣做的!