sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 18:33
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。

那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 11:36
引用
引用樓主富陽工控于2015-09-01 18:33發表的 SSR固態繼電器和溫控表SSR輸出,師傅進來看看。 :
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。

那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。

首先要先了解固態繼電器SSR動作及控制
它相當於接觸器,只有兩種狀態ON 及 OFF。
當電壓為3-32V--->ON ;小於3V--->OFF。
ON--->全功率輸出。 OFF--->斷電。0功率輸出。
利用導通時間的長短,來控制溫度大小。

溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V
ON--->12V      OFF--->0V  以此來控制固態繼電器SSR  ON 或OFF。


另一種方式為SCR,利用輸入訊號大小(1~5V、0~10V、4~20mA........)
來控制功率大小,達到溫控目的。