一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 10:10
啟動信號外部控制,參數用通訊寫
樓主留言:
安全性比較高!