]在做一個項目:共有1個主站,2個分站。主站采用314CPU ,分站使用IM153,使用DP通訊。在程序中已添加一些OB塊,例如OB82 85 86 87 121 等,DP頭ON/OFF也設置正確。
現碰到一個問題:有時分站會與主站通訊失敗,但幾秒種后又會成功。通訊成功、失敗的時間是不固定的,有時1天出現幾次,有時幾天出現1次。由于現場設備的一些信號是接在分站上的,主站檢測不到信號就會導致現場設備停車。想在程序中對這些信號加斷電延時,但又會對現場工藝造成很大影響。現在是在是不知道如何辦了?哪位大哥給小弟出個主意?萬分感謝。