sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-20 19:20
正在調試的3臺安川伺服電機(MECHATROLINK- Ⅱ總線控制型),這幾天一直很順利,直到今天下午,修改了其中兩伺服參數后(參數Pn040改為0011H),重新上電,報錯A040參數錯誤,然后3臺伺服都不能與電腦連接了,所以A040報錯也沒法消除,不知什么原因。 電腦重啟,軟件更新重裝,通訊線驅動重裝,換通訊線,換電腦,伺服斷電重啟,電機UVW動力線拔掉,ML-Ⅱ通訊線拔掉,試了半天也沒連上,安川電話沒人接,只好來論壇求救。有誰遇到過嗎?
[attachment=138641]
[attachment=138642]
[ 此帖被絕世精靈在2015-08-20 19:25重新編輯 ]
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-21 06:23
火大!昨天七夕值夜班。言歸正傳網上搜了一下安川伺服驅動器參數,好像沒有Pn040參數這一項,查了一下報警A040原因是參數設錯或超范圍了。