電腦WINDOWS7 專業版,已安裝S7-PLCSIM V13 SP1和TIA Portal V13 SP1
兩個軟件,但是在TIA Portal V13 SP1軟件找“設置PG”接口處也是找不到PG/PC  接口:  PLCSIM S7-1200/S7-1500.
如圖片顯示: [attachment=138343]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 09:52
引用
引用第6樓雪花飄飄于2015-08-13 21:34發表的  :
[attachment=138432]
安裝PLCSIM V13 SP1 Upd1后可以正常仿真運行。
由于PLCSIM V13 SP1缺少文件造成。


不是PLCSIM V13 SP1缺少文件,而是由于西門子在32位系統中的Bug造成的。

在64位系統中,SP1表現正常。

Good Luck~