sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 11:23
一樓的三相四線漏電開關老跳閘,是控制二 三樓的開照明 插座,小機器上,發現二 三樓三相電用在不同的照明及插座及小機器,工作時有時一相或二相用電了,有時三相都用上了,估計時三相不平衡導致的,改成四線的空開就沒問題了,有沒有其它的朋友碰到類似的問題。各位大神各抒已見。之前廠用的是三相四線空開,燒壞了,叫他再買一個,他叫他媳婦去買的就弄了一個漏電開關,裝上后間隔一段時間就跳閘,老打電話,郁悶死了。
[ 此帖被yangming0303在2015-08-07 09:00重新編輯 ]
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 17:04
最近也碰到這樣的問題,原因應該是樓上說的,就這問題成了客戶不驗收的依據。
客戶本來就應該提供單相220的電和真正的地線,現在加個隔離變壓器他們還不同意,搞死了