請問觸摸屏如何與溫控器進行通訊?也就是說在觸摸屏上向溫控器設置溫度,并顯示溫控器上的目前溫度?
請問是不是也要向溫控器里寫程序?能否講解下大概的控制方法?
在下先謝了。!
piaopiao218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 189 點
下載積分: 713 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-06 13:33
什么溫控器?支持什么通訊協議?(MODBUS RTU/ASCII?)
樓主留言:
熱心助人!
piaopiao218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 189 點
下載積分: 713 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-07 11:38
如果是支持標準的MODBUS RTU/ASCII協議的話,可直接用MODBUS RTU或ASCII。
以山武溫控器某型號為例:
首先要設置通訊參數:
C64(通訊種類)  0. CPL    1. MODBUS ASCII    2. MODBUS RTU
              C65(設備地址)  0~127(0不通訊)          
              C66(傳輸速率)      0. 4800  1. 9600  2. 19200  3. 38400
              C67(數據形式)  0. 7位  1. 8位
              C68(校驗)  0. 偶校驗  1. 奇校驗  2. 無校驗
              C69(停止位)  0. 1個停止位  1. 2個停止位  
P.S溫控器上設置的參數一定要和HMI設定的參數一致。      
如PV對應寄存器的地址是9101(十進制),SV對應寄存器的地址是9102(十進制),那在組態工程里放置一個數值輸入或數值顯示元件,對應地址分別為 4x9101和4x9102即可。
piaopiao218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 189 點
下載積分: 713 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-23 13:01
不是隨便設的,是溫控器指定的。