想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
百里長青
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 561 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2014-11-07
最后登錄: 2024-05-26
查看百里長青的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 22:46
70平方足夠了。70平方120米銅線電阻也才大約0.0295歐,算90kw的電機啟動時900A左右,壓降20多伏,正常運行時不到兩百安,毫無壓力,完全沒有問題,個人意見,僅供參考