想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
jxglwxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 616 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-04
最后登錄: 2022-05-25
查看jxglwxh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-07-29 15:42
距離比較長,個人覺得用90平方的比較好