[attachment=137592][attachment=137593]如下圖所示,在PLC程序中設置了M1,觸摸屏軟元件也設置了M1。但運行的時候按觸摸屏,PLC就是沒有輸出  。求大神解答疑惑啊!!!!
[ 此帖被kira88在2015-07-22 09:16重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 16:56
X是PLC輸入點,不能程序控制。。。。。如果你換成M也不起作用,要么沒運行,要么沒程序