sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wc270551139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1141 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2021-05-28
查看wc270551139的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 15:57
各位大俠:
        小弟最近要做一套系統,以前沒用過三菱PLC。現在做了一套選型:看看有無問題?
    主體:FX3U-80MT  
擴展模塊:FX2N-48ET-D
                  FX2N-48ET-D
                  FX2N-16EX
                  FX2N-16EX  
                  FX2N-16EX
通訊擴展:FX3U-USB-BD

這樣PLC本體上就有一個USB口和一個本身的串口。
我想知道:哪個口和電腦連接下載程序和監控程序?哪個口連接三菱GOT-SIMPLE?
分別要購買何種電纜??
我的意思兩個口能同時用??這樣調試的時候就不用來回拔插了
                
                            小弟在這里感激涕零!
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 17:35
沒有問題,再需要繼續擴展是注意,只有32個點剩下了。