sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 11:42
三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 13:55
引用
引用第1樓abcdef張勇于2015-07-14 11:49發表的  :
沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出

以后對PLC的使用沒有影響是嗎
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 17:02
引用
引用第3樓luohongliang于2015-07-14 16:25發表的  :
通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。

之前電機撞到過一次,用24V電源驅動器帶起來有點吃力才換成48V電源的,驅動器電壓范圍是24V--60V的啊,理論上應該可以吧,只是PUL+、DIR+這里電壓異常,怎么破,總不能直接串個大電阻吧,這樣可能又帶不起電機了啊
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-14 17:04
引用
引用第4樓富陽工控于2015-07-14 17:02發表的  :
定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。

就是說,定位控制那里要單獨送個5V電源?是這樣嗎
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-15 16:28
引用
引用第8樓abcdef張勇于2015-07-15 09:40發表的  :
前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。

好的,謝謝了
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-17 11:35
引用
引用第11樓mfjsx于2015-07-16 18:25發表的  :
最好是5V,頻率高了,24V串電阻也會有問題。
看了一下你的接線圖,控制器上面不是有5V嗎?
還是圖有問題。

那個正5V是電機上的接線,與電機接線端都是已經固定的了,+V是引入的電壓端