sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liudong1988
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 98 點
下載積分: 597 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2019-10-11
查看liudong1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-10 21:27
故障,在生產過程中,操作工不小心將掃碼槍232通訊線踢斷,重新恢復后,掃碼槍就不能再和 plc通訊了,RCV接收指令一直顯示紅色。查看信息顯示非致命錯誤對端口0同時執行XMT/RCV指令。請問應該如何解決,非常感謝!
liudong1988
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 98 點
下載積分: 597 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2019-10-11
查看liudong1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 22:47
我懷疑通信口會不會燒壞。