1.200plc,有一臺直接燒壞,正在和筆記本做485通訊,上午好好的,下午端口壞了,不能下載程序
2.第二臺,換上去,隔了一天(換上去,也是只能和筆記本通訊,無法和用戶的電腦通訊,奇怪的是,在自家公司,怎么通訊都正常,到用戶的公司就不行了,什么電腦都不行,除了筆記本),也壞了,但能下載程序,不能485通訊
3.第三臺,能下載程序,但是關掉plc,輸出點不會停止輸出,也無法485通訊
4.初步覺得是電路漏電,可是斷開電腦,plc的地線也試了,還是無法通訊
5.嘗試,直接從漏保下端進電到外部的一臺plc,plc不接地線,然后做485通訊,是正常的,也可以和用戶電腦通訊。就是這樣的,我把plc放進控制盒里,用不帶地線的插座(這時候換了位置,不是正常通訊的進電處,在別的地方取電,但是他們總進電是一處的),給電腦供電,plc也不接地線,當時換了臺電腦,一上去,plc通訊口就燒掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和筆記本都能正常通訊,,就是放久了,還是會燒掉,就如,第二條,放在那里,隔了一天,端口又燒掉了,根本沒通訊,端口就是懸空在那里的
本來想直接從漏保下面再弄兩根LN給PLC,事情發生的太快了,plc通訊口又燒了
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 22:11
通過排除法解決:

PLC換了多臺了,應該不是PLC問題

那應該是通訊線,或者與PLC通訊的對象的問題。

我遇到過一種情況,你可以參考:

用工控機和PLC通訊,工控機做監控用。但總燒壞通訊線。

甚至有時通訊線發燙。

原因是串口有24V電跑過來。一般的處理方式有加隔離器或者通訊線加電阻。
樓主留言:
采用USB轉485線纜,PC和PLC進行485通訊
燒壞了通訊口,查資料,解釋說,通訊線中串入了高壓,燒毀保險絲
USB轉485的線啊,也會串入高壓嗎,怎么解決才好
也有解釋,PC的地和PLC的地產生了一個電勢差
PC的地和PLC的地,來源于一處的
明天,想PC,PLC,都不接地,連PLC的擴展模塊也不接地,不知道能不能成功,
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 09:25
如果是485通訊,你在每根線上都串一個電阻,大約500~1000歐的試試。