今天一廠家變頻器出現故障。先前顯示Fn故障,更換風扇,故障消除。啟動變頻器。用電位器增加速度,面板顯示出現30hz,輸出電壓顯示大概230V左右,輸出電流顯示為0A,正轉指示FWD閃爍(表示變頻器運轉),mon指示燈和ext指示燈均亮。變頻器輸出側電壓為0。無故障顯示。通過面板切換到JOG狀態,面板顯示5HZ,電機一樣沒有反映。請教各位大俠這是什么原因啊。
[ 此貼被wangweb在2008-06-15 00:37重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 12:07
看一下MRS信號,感覺象基極封鎖!