今天一廠家變頻器出現故障。先前顯示Fn故障,更換風扇,故障消除。啟動變頻器。用電位器增加速度,面板顯示出現30hz,輸出電壓顯示大概230V左右,輸出電流顯示為0A,正轉指示FWD閃爍(表示變頻器運轉),mon指示燈和ext指示燈均亮。變頻器輸出側電壓為0。無故障顯示。通過面板切換到JOG狀態,面板顯示5HZ,電機一樣沒有反映。請教各位大俠這是什么原因啊。
[ 此貼被wangweb在2008-06-15 00:37重新編輯 ]
wangweb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangweb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-15 00:39
我直接在面板上面設置頻率了 輸出電壓一樣為0。點動都是在面板上面操作的。變頻器沒有輸出,也不報警。我先前認為也許堵轉,但是電機經過測量都正常。
[ 此貼被wangweb在2008-06-15 00:45重新編輯 ]
wangweb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangweb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-15 00:42
我認為也是變頻器故障了,現場條件比較惡劣,潮濕,變頻器散熱片處很多垃圾。我不明白的地方是變頻器為什么沒有報警輸出。注:第一次使用A500。一直在使用西門子的70或者440。
wangweb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangweb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-15 11:55
是硬件的問題嗎?
wangweb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangweb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-18 07:04
謝謝大俠們