樓主  發表于: 2015-07-07 14:25
在一條長5米的傳送帶上,有變頻器控制的電機每運動五秒時,要停兩三秒,如此循環往復運動。大神們,可知道這樣情況下,變頻器能否承擔這樣的工作?不能就加個接觸器了!
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-16 10:55
我覺得用接觸器最省事,施耐德或者西門子這類觸點比較可靠耐用的接觸器,最適合頻繁啟動停止。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-10 10:38
沒太大問題,可以完成你的控制要求,啟動停止用中繼控制,啟動時間設0.5秒