我們普通DZ47的斷路器一般選2倍電機額定電流,這樣才能保證啟動時不跳閘。但是西門子的馬達斷路器上面的調節電流一般選與電機電流一樣大嗎?還是也要選2倍電機額定電流?
jack04011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 151 點
下載積分: 612 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2018-09-03
查看jack04011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 16:33
不用,按電動機的額定電流選就行,西門子和ABB都有電動機專用的斷路器,特點是啟動時有延時脫扣來避開啟動電流。