同一型號的兩臺變頻器分別控制兩臺電機,使用外部電位器調速。一臺變頻器電位器使用正常,一年多沒有更換。而另一臺變頻器在工作時頻率有時突然降低,一會又恢復正常。查看變頻器顯示,只顯示工作頻率,無故障顯示。更換電位器后正常工作時間很短(有時候一天更換2個),頻率又不正常,變頻器并不過載。懷疑電位器接線虛,詳細檢查后無虛接,請變頻器專業人員幫助分析一下是何原因。
永遠年輕
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-12-28
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 19:50
我碰到一次差不多的情況,干擾引起,電位器換屏蔽線,重新做了接地好了