sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 10:09
    一臺直流驅動器,冷卻風扇如果壞了,而設備還是在繼續工作,驅動器沒報警功能,驅動器上的可控硅模塊性能會變差嗎? 是性能變差,不是直接損壞。

    我公司有一臺設備,連續二次可控硅損壞,后來全部換新后,正常工作三天后,又出現問題其它不穩定的問題,后來才發現散熱風扇不轉。現在問題是不能確定這些模塊,在沒有散熱風扇工作的情況下,工作了三天,會影響到可控硅模塊性能嗎?

     還有,如何檢測這些模塊的性能?

     請碰到過這種性況的朋友指導一下,先謝謝了。  

活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 13:56
引用
引用第2樓yan1979于2015-06-22 11:02發表的  :
正常來說的話只要可控硅沒壞是不會有影響的.材料性能是不會有物理變化的

現在問題是有變化的
全新的可控硅,陰極跟控制極電阻 小于 使用過的電阻 2到3歐姆。使用過的在19到21之間。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-10 19:47
引用
引用第6樓jemslin于2015-06-24 22:56發表的 :

可控硅的好壞不是這樣量的,取一指針式三用電錶擺在電阻擋Rx1紅棒擺在陰極黑棒擺在陽極然後用黑棒的電位去碰觸控制極。這時要導通放開控制極一樣要導通,黑棒放開斷路。若是這樣屬於好的,若是不觸發控制極就導通那就壞掉了。半導體的標準工作溫度是25度C他有一個溫升曲線溫度越高效率越低升到100度C的時候效率幾乎等於零。等冷卻了效率才會回升。

這個一般學過電子的都知道
    用在要求不高的地方,比如用在整流部份、電加熱或數量少的電路中(一、二最多三個),可能沒什么影響。

    現在問題暫時解決了,確實是有影響。至于是否穩定,是否能連續工作(徹底正常),還要時間來證明。
那臺老式的直流調速器,用了12個單向可控硅,現在換新的后,設備立即正常,現在至少用了三天。冷卻風扇正常了,我估計應該沒問題了。
    12個可控硅,分二組,一組6個,分別控制正轉和反轉。如果一組中6個,有幾個性能變差,那可能在正轉或反轉時,某個或某幾個可控硅導通慢一點,而引起輸出到額定電壓的狀態延時,并且在停止時,制動也延時,因此才出現上述不穩定的問題。
活到老學到老:還有 8  分沒學到