今天研究西門子226plc,下載程序后將相應的點強制點亮,實驗輸出點,和相應的程序,發現只要將cpu程序強制為,plc的紅燈就亮,問一下,這是怎么回事,還請高手師傅指教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 23:15
1.如一樓,強制時PLC的SF/DIAG燈變黃是正常的;
2.如果變紅,請在PLC菜單中在線監控報錯編號看具體故障信息。