各位大俠,
   幫我看看, 為什么46針不能接24V-.  如果接了24V-, 輸出信號如RD, ALM, INP 等均沒有信號輸出。 不接24v-, 正常,   伺服放大器工作正常。
   非常困惑, 如果不接24v-, 等于伺服放大器只接了24v+.   按三菱J4說明書講, 應該不對的。 請教一下。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-20 19:16
[attachment=136542]
圖紙中的電平不對,PLC輸入用的高電平,伺服DOCOM輸出的是低電平
[ 此帖被tkggtdkjpl在2015-06-21 09:12重新編輯 ]