三菱PLC型號為FX3SA-30MR-CM,威綸人機型號為TK6050ip,可是人機設置里設備類型 怎么沒有FX3SA的選擇,所以選取3G/3U等都通信不上,人機上顯示不了字地址位開關,怎么辦,三菱 400說是人機驅動協議找威綸通,可是威綸通說選3U可以的,結果還是不行,我都暈了,請教大家怎么辦
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 21:30
1、等觸摸屏方面更新驅動。我好象見有人連接上過。3G比3U更接近3S。