sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jinkai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 692 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2017-11-13
查看jinkai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 09:08
今天第一次用SM331模擬量模塊檢測電流信號遇到這樣的問題,組態正確,下載程序后,采用電流2線制接法。量程卡也都正確放置,但是有4-20mA電流輸入時,模擬值一直在32767,沒有任何變化,通過萬用表測量,4-20mA的電流是有變化的,但是模擬值還是32767。不知道如何調整增益和偏置。兩線制直接接入模塊的+/-,模塊是6ES7 331-7KB02
jinkai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 692 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2017-11-13
查看jinkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 09:59
引用
引用第1樓zhuxu316于2015-06-15 11:52發表的  :
重啟了嗎?

通道跳線設置D是不對的,D跳線同時設置成2線式,AI卡件會在2線式上送出傳感器電源,同時兼做測量;
既然你的儀表已經測量過,2線上輸出4~20mA,你應該將跳線設置成C,HW里設成四線式,電流,4~20mA即可

去現場試驗下,可能會有用
jinkai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 692 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2017-11-13
查看jinkai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-17 11:21
引用
引用第2樓jinkai于2015-06-16 09:59發表的  :

通道跳線設置D是不對的,D跳線同時設置成2線式,AI卡件會在2線式上送出傳感器電源,同時兼做測量;
既然你的儀表已經測量過,2線上輸出4~20mA,你應該將跳線設置成C,HW里設成四線式,電流,4~20mA即可

去現場試驗下,可能會有用

配置成4線制檢測就可以實現這個功能了,謝謝!