見上圖:請問A,B,C三個接線柱的電流應該是多少?380V,星型接法的加熱管。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 21:03
因為A點是三個負載的總匯合點,是三個負載的總電流,應為27.3A;B點是兩個負載的匯合點,是兩個負載的總電流,應為18.2A;C點僅僅一個負載,只能是單個負載的電流,應為9.1A。

這個問題可以采用三相(380V)計算,也可以采用單相(220V)計算,結果都一樣。