求老師分析下故障原因

用的FX3U 32MT  PLC      變頻器 D720S     FX3U485-BD板  通信格式字存的D8120  用三菱變頻器通信專用指令IVDR  
485BD板 SD燈閃爍 但是變頻器沒反應  查了下故障代碼 D8063  是6320
[attachment=135793]

變頻器參數設置是
Pr79         2
Pr117       1            1號站
Pr118      192       傳輸速度
Pr119      10          7位1停止位
Pr120       2           偶校驗
Pr340      10          
Pr549       0


[attachment=135794]

清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 22:12
把波特率設置低一點試試