sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq360966469
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-02-01
最后登錄: 2021-03-09
查看qq360966469的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-01 12:14
求老師分析下故障原因

用的FX3U 32MT  PLC      變頻器 D720S     FX3U485-BD板  通信格式字存的D8120  用三菱變頻器通信專用指令IVDR  
485BD板 SD燈閃爍 但是變頻器沒反應  查了下故障代碼 D8063  是6320
[attachment=135793]

變頻器參數設置是
Pr79         2
Pr117       1            1號站
Pr118      192       傳輸速度
Pr119      10          7位1停止位
Pr120       2           偶校驗
Pr340      10          
Pr549       0


[attachment=135794]

cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 17:46
[attachment=135869]  [attachment=135870]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!