sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-26 22:43
S7-200(CPU:224XP CN)   通電后SF/DIAG亮紅燈而STOP亮黃燈,撥動開關到RUN,STOP,TERM都無效,請問這個是什么問題?通訊也通不上了。麻煩知道的大哥指點迷津。。。。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-07 16:11
用電腦鏈接PLC試試看,和電腦通信正常的話,看看PLC信息,顯示的什么錯誤,如果和電腦無法通信,CPU板損壞,CPU板不好修。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-07 20:26
引用
引用第7樓yaanlh于2015-06-07 18:38發表的  :
硬件壞了。把24芯片拆下來換新的吧。但程序要重新上傳才行。你也可以用24編程器讀取芯片的BIN文件然后寫入到新的24芯片再焊接回電路板。我們廠里的也是這樣故障,我也是這樣換的芯片。換上就好了

和電腦無法通信的話,換存儲器也白費!