plc應該怎么寫一個值到比例閥?我只看懂說ascii字符通訊,也沒有說寫入命令碼,地址,E文不太好,謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
smallpotato
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-04-27
最后登錄: 2015-10-29
查看smallpotato的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 19:37
說明書寫的很清楚。RS232通訊,接PLC端用9針的頭子,針2接Rx,針3借Tx,針5接地。E/P閥那頭是2.Tx  3.Rx 4.GND。
smallpotato
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-04-27
最后登錄: 2015-10-29
查看smallpotato的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-23 19:53
哦我剛剛看了下。設置壓力輸出命令是SET nn,那個nn的范圍是0-1023.要0.3mpa的話,如果那E/P閥最大范圍是0.5MAP的話,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614
smallpotato
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 590 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-04-27
最后登錄: 2015-10-29
查看smallpotato的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-23 21:14
我也只是照說明書來說的。這個E/P閥的壓力值是根據輸入的模擬量變化的,你為什么要通訊呢?改變輸入的模擬量,輸出的壓力不就變化了嗎?