我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步進.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驅動器CW-上了......CW+我接的是+24V


  結果我驅動不了步進..請問這是怎么了?/??? ?
   
     
   在線等答案....
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 15:29
最好看看你的說明書,你的接線我覺得有點問題, CW  不是方向信號嗎, y0 我的記憶是接到PUL (脈沖)上的啊,站長說的對,有的步進脈沖只能用5V,你確認下你的步進脈沖是5V還是24V,如果是5V的,請在Y0上串接270歐電阻