PLF,PLS與ANDF,ANDP,ORP,ORF指令有何區別?如何應用?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-12 12:56
PLF,PLS適用于三菱FX全系列的PLC。

ANDF,ANDP等只能適用于三菱部分后期的FX型號。

因此,如果您的PLC型號為較新型,那么根本就可以不使用PLF,PLS指令,而直接去使用簡化的ANDF等指令,僅此而已。
如:我們要使用下降沿去觸發一個線圈,那么用PLF指令:
LD X0
PLF M0
LD M0
OUT Y0
而同樣適用LDF指令,就會成為LDF X0 OUT Y0
程序不但得到了簡化,還可以節省內部的觸點。

但是,先前已經提到過,并不是所有的FX系列PLC都支持簡化的指令,因此,在不支持簡化指令的前提下,您不得不使用PLF,PLS指令。

以上!


Good  Luck!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 熱心助人