樓主  發表于: 2008-06-11 19:50
司服控制一圓盤,圓盤均勻的有6根肋。用一接近開關+偏移修正的方法回原點(沒有用Z相來回原點).
當接近開關感應的肋再走N個脈沖即為原點。
問題:當通電但沒開伺服ON情況下,隨便轉動圓盤后再回原點就不準。但在關電情況下隨便轉動圓盤后再通電回原點就沒問題?這是為什么?有什么解決辦法沒有?
zxd1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxd1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-20 17:20
三菱的是進口,松下的國產,所以找原點不準