jmustao
級別: 工控俠客
|
各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作? 懇請各位前輩指導一下! |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園常客
|
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了) |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園常客
|
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧) 至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低.... |
---|---|
|