sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分?jǐn)嗦菲鳎ㄆ渲兴膫是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 08:37
我碰到過類似問題,80A總開關換一下試試。
工控一家人 (老薛)