]本廠有一臺30KW三相異步電動機水泵,功率因數0.91,電機效率取0.89用鉗表測量電流是68A,控制柜電流表也顯示這么多,按照功率計算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小時用電是45度電了嗎?而不是電機標牌所寫30KW,請問你們遇到這種情況沒有?應該要怎樣算?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4002(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 20:48
按正常計算你30KW電機而定電流是約54A左右,你檢查都是68A,那就說明你的電機負載大了或者你的電壓低。假如是68A電流功率因數0.9那是大約是42.39KW羅,當然是會按42.39運行耗電計算的
獨自漂泊