sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V開關電源上電后幾分鐘,內部R18被燒壞,后面輸出24VDC負載就接了一個s7-200cpu224。之后換了一個75w的還是R18被燒,求各位高手指點。什么原因造成的。
輸入電壓237v左右。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 17:25
你能否先把PLC的輸入輸出端子牌拆下,只單獨供PLC電源測下開關電源電壓是否24V,若正常再逐個接入輸入輸出時開關電源是否變化(分段式排查故障)
獨自漂泊