樓主  發表于: 2015-05-07 20:38
偶得一個有毛病的E740變頻器,e7報警,找了臺同型號的輸出模塊壞了的變頻器,拆了cpu板裝上仍然報E7,偶爾通電報oc3,復位后就正常,只要不斷電就一直正常(但幾率很小,差不多10幾次有一次正常),但斷電后顯示歇滅再通電,仍然是E7報警,下面那塊板換了也不行邪門了。注:我家里沒3相電,用控制變壓器升壓380接RS端試機的。請教高人給指點指點。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-07 21:10
E7一般是CPU板問題,或者CPU和主板沒連接好。