[attachment=134847]
已經將M5.0改為M9.0。已經確認M9.0沒有被占用。但是為了正常生產,暫時還沒有測試,但是現在新的問題出現了:
如圖,在升降臺下降到位指示燈亮之前按下放行按鈕雖然Q18.0置位,但是等放行條件滿足后卻不能放行,必須再點一次放行才能放行。
其中I8.7為升降臺回位傳感器,I12.2為升降臺降到位傳感器,I1.6為托盤在位傳感器,升降臺是將托盤升起,然后轉動,方便對托盤上的產品各個面進行操作