測試了一個小程序
方法一:用常閉點可以復位
方法二:用RST也可以復位
方法三:用MOV指令可以將定時器清零,但是T0常開點依然閉合而T0數據是“0" 請問師傅這個怎么解釋?能幫我講解一下嗎?是不是這種用法不符合規則MOV只是復位了T0的數據不能復位T0的狀態位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]  
yesai1990
自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 464 點
下載積分: 1295 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-08-12
查看yesai1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 08:23
當然可以了,貌似T0一直被M8000導通,所有清掉之后又計時了啊