有這樣一個問題,請大家幫我想想看要怎么設計。
要求:用兩個編碼器來實現兩個液壓柱的同步上升和下降,可以單獨調節找平。編碼器采用的是單圈絕對值編碼器。
我目前想到的問題:
1、單圈絕對值編碼器的零位的問題。現在設備精度要求0.5mm,編碼器用2048線的。也就是理論最大行程1024mm,采用鋼絲繩帶滑輪的方式來測量液壓柱的行程,附件1

這個編碼器是并口輸出的,零位只有上電找。如果在運行的過程中出現過零位的時候怎么判斷處理啊?
2、關于相對位置和絕對位置。就像數控上面的一樣,絕對位置就是編碼器的實際位置,單正常使用的時候應該是相對位置的多,例如手動吧一個桿的位置從原來的某個值變成0,相當于重新定了一個零點,這是兩個桿的位置顯示一個是實際位置,一個是相對位置,這個怎么處理?
還在思考中,請大家幫忙想想辦法
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 10:48
什么是單圈,就是只有只能在一圈內實現絕對,那么你的機械就不能超過這個一圈的標準,否則你就只能用多圈了。也就是說不能有過零或者超行程。再有就是位置,既然是絕對編碼器,也就是說每個點對應的數值是一定,不管怎么移動,這個是不變的,你不過是改變原點,也就是只改變一個顯示而已,實際位置你還是唯一的。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-04 16:14
你可以額外加一個光電,作為限位
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373