樓主  發表于: 2015-04-29 22:20
大家好,我司有一臺37KW的抽風機原星三角控制,客戶要求改變頻器控制,結果我司裝了一臺臺達CP2000系列的37KW的變頻器,試機時由于過電流報警,電工就把電機處端子改成星形,通電運行沒有報警,可是運行了一個星期,對方說風量太小,電工去把頻率調到50HZ,開機就跳,開機是顯示100多A的電流,反復試,結果不轉了,可是電機線圈都是均勻的8歐,現在還是不行,現在不知是電機壞了,還是變頻器壞了,我認為星形啟動時是220V,轉三角形接法是380V,可是你變頻器時啟動到全壓運行都是380V,電機錯誤接成星形,電機肯定耐壓絕緣等破壞了,所以不轉了
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-09 19:48
感覺樓主說的是對的,接成星型后線圈電壓變成220了,長時間運行導致的